前幾天想開變頻冷氣來除濕,
卻發現室外機無法運轉,http://forum.jorsindo.com/thread-2424818-1-1.html

研判可能是小蟲侵入造成電路板短路壞掉?
因更換電路板至少6000元起跳,
由於家中有另一同款型因先前搬家暫時儲存未用,
因此就移花接木拆過來試裝看看,以驗證是否真的電路板壞掉?


更換原電路板需拔除10個連接器,怕忘記每個連接器所插入位置,
需先照相備用!


原壞掉電路板
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換110


可能就是這個電容器爆掉突出!
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換9009



陸續拔除10個連接器
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換7485






拆下來之壞掉電路板
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換8816


電源線一併拆除
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換5935


裝入新電路板
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換4670



陸續安裝10個連接器
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換5217


正常品電容器,沒有突出!
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換8620


就是這個電源線開口,讓小蟲跑入而短路?
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換7861



安裝完工後噴個殺蟲劑防止小蟲再侵入?不知有效否?
變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換6460

電路板安裝完工後,運轉順利正常!
原壞掉電路板之爆突黃色3.3毫法拉第規格之電容器,
擬到電子材料行看看是否可找到,再來更換?


也建議廠商是應該強化室外機電路板區之密閉性!
以防蟲入侵,造成短路!




以上分享!

DSC06679.JPG (2.31 MB, 下載次數: 298)

變頻冷氣室外機電路板壞掉之更換9056

給個讚

讚: 5.0
讚: 5
  發表於 2013-11-22 12:41
讚: 5
  發表於 2013-11-22 11:35
收藏
收藏0

網友回覆3

跳到指定樓層
2#
lenlu 2013-11-22 14:35 只看這個作者
那一顆是啟動電容,啟動瞬間若電流過大它就會壞掉,作為保護用。
所以,它不是蟲子造成損壞的。

給個讚

讚: 5.0
讚: 5
所以是啟動瞬間電流過大而壞掉,原廠無過負載保護? TKS!  發表於 2013-11-22 14:46
參與人數 1紅利點數 +5 收起 理由
maggie + 5 感謝分享

瀏覽全部評分總評分 :  紅利點數 +5

3#
lenlu 2013-11-22 15:05 只看這個作者
一般冷氣安裝,電源部分都會有一顆20A無熔絲開關作為負載保護。
但是內部電路板就需要有保護零件,而這一顆電容就是保護用。

給個讚

讚: 5.0
讚: 5
  發表於 2013-11-22 15:07
4#
007 2013-11-22 15:59 只看這個作者
用矽立康把洞填滿

給個讚

讚: 5.0
讚: 5
  發表於 2013-11-22 16:11
參與人數 1紅利點數 +5 收起 理由
maggie + 5 感謝分享