找回密碼
 註冊

請問這樣算是開關並聯嗎

請問這樣算是開關並聯嗎3294



請問我這樣算是開關並聯嗎

因為有人說保險絲只要用一個開關分成兩個

但是有人說開關不能並連

請問這電路圖有錯誤嗎???

給個讚

讚: 5.0
讚: 5
保險起見 負極那邊也裝一顆保險絲吧 開關配置方式沒問題  發表於 2012-12-14 19:54
收藏
收藏0

網友回覆7

跳到指定樓層
2#
ipis0125 2012-12-14 19:43 只看這個作者
本文章最後由 ipis0125 於 2012-12-14 19:45 編輯

這是並聯沒錯  請問這樣算是開關並聯嗎6113

開關是可以並聯使用的...


"盡量"不要串聯...除非是為了多處控制一個物件

如:上下樓電燈...請問這樣算是開關並聯嗎3445

此電路沒錯
3#
sz 2012-12-14 20:24 只看這個作者
嚴格來講,這樣不算開關並聯

因為 2 個開關各自負責不同線路的開/關,
而不是同一線路,若同一線路上不論開哪個開關
都可以,那才叫開關並聯(OR 邏輯)

應該這樣說比較貼切:
"兩組線路並聯,2 個開關各別串聯在不同線路上"
4#
星戀空 2012-12-14 20:52 只看這個作者
這不算並聯吧
並聯應該是  
開關1開燈1會亮
開關2開燈1也會亮

基本上沒甚麼錯誤的地方
我幫我學長接也是一個保險絲
同時用在後底燈跟車箱燈
只是如果保險絲燒掉  
電路會比較難找而已

而且要注意保險絲的安培數
亮還要更亮
追求極端的亮點
用盡量不影響他人的方法去改車
5#
west 2012-12-14 21:41 只看這個作者
回樓主:
這樣接法沒錯,做法也很正確

剩下的注意事項就如版友說的^_^~

推:可以用~長度比歐規長4.5mm還是6mm我忘了
推:長沒差啦 我是拿來削短用的.XD
推:你的已經夠短了還要削喔~不好吧.....這樣會無法用耶
請問這樣算是開關並聯嗎4826感謝各位的指點

我了解囉!!!!!!!!!!!

謝謝
7#
OneColor 2012-12-16 23:06 只看這個作者
本文章最後由 OneColor 於 2012-12-16 23:13 編輯

這才是開關並聯
請問這樣算是開關並聯嗎3265

不過
版大的電路沒問題
是不是並聯也不重要了~~~~~~~~



而下面是樓梯燈雙控電路
用法也不同了~~~~~
請問這樣算是開關並聯嗎4468



給個讚

讚: 5.0
讚: 5
正解  發表於 2012-12-23 22:41
負極不用再加保險絲喔
當然如果錢多是無所謂喇