找回密碼
 註冊

冷氣漏冷媒該換新還是修一修加減用

来源: pucca 2012-10-3 14:29 只看這個作者 |閱讀模式
6 14032
本文章最後由 編輯部女孩 於 2016-3-11 10:32 編輯


最近家裡的冷氣,直流變頻,用410A的冷媒,2個星期前請人來灌冷媒,
現在又不冷了,猜想應該是...又漏光了。
想請問站上休冷氣的大大,
是該換冷氣還是修一修加減用,
之前來灌冷煤的說,找不到哪裡漏,
如果換冷氣有沒有推薦哪個品牌,
目前用三洋的,聽說維修要找原廠。


收藏
收藏0

網友回覆6

跳到指定樓層
2#
牛仔 2012-10-3 21:56 只看這個作者
本文章最後由 編輯部女孩 於 2016-3-11 10:33 編輯


請你檢查一下..1-遙控器功能是否設定在"冷氣"  設定在除濕.送風.壓縮機不會啟動也就不會涼   
2-溫度調整在幾度"現在入秋溫度略微下降"  請看室內機溫度顯示在幾度  冷氣溫度就設定低它2.3度以下測試.壓縮機有無啟動
3-以上步驟完成後.查看室外機壓縮機有無啟動.要是聽到歐...扣   的聲音壓縮機啟動不起來.就是...
4-再來拆解室內機面板.查看冷凝排有無油漬.要是有一大片油漬.大都是室內機漏冷媒..
剩下就要讓專業的檢查..因為不是現場察看所以只能這樣判斷
希望這樣有幫助到你


平均型-黑橘NEX外型蛻變
本文章最後由 編輯部女孩 於 2016-3-11 10:33 編輯


R410A機器安裝時一定要使用真空泵抽真空
而且抽完還要暫壓5-10分如果R410A冷媒與空氣有混合的話很有可能造成壓縮機掛點
Q.之前來灌冷煤的說,找不到哪裡漏
A.不可能有找不到的地方,只有沒有認真去找而已   要嘛室內機要嘛室外機再不然就是連線管路
R410A補充冷媒標準流程
1.開機進行冷媒回收
2.室外機閥門關閉
3.真空泵抽真空30分暫壓5-10分
4.R410冷媒桶倒放液態充灌
5.電子秤或壓力達到125PSI


4#
pucca 2012-10-5 09:52 只看這個作者
本文章最後由 編輯部女孩 於 2016-3-11 10:33 編輯


兩位大大都好專業阿
我請來保養冷氣的師父就沒那麼專業
沒有回收冷媒,有沒有換冷凍油,抽真空時說會漏
後來檢查半天,室內外機都拆
最後說不然加壓,試看看
說打到200PSI沒有漏,就直接灌冷媒
而且只接一個低壓表
請問正常壓力要灌到多少阿
在想說7年的冷氣要不要就不修了,換新的
鄰居的都用了10幾年了,我才用7年就壞了


本文章最後由 編輯部女孩 於 2016-3-11 10:33 編輯


才7年
我家的冷氣應該有20年了也沒壞
DC直流變頻冷氣還不賴
至少我家是沒有啦
如果你的預算充足 是可以直接換新的
畢竟省了很多事情
如果想要修 也是可以修
畢竟安裝在家裡的冷氣不像是汽車冷氣
汽車常常震動 導致冷媒可能會漏掉
家裡要重新安裝冷媒的機會是有 但是不高
要不要找其他師傅來看看會更好


本文章最後由 編輯部女孩 於 2016-3-11 10:33 編輯


其實現在電器的耐用度都差不多...
既然會漏冷媒...建議不要修了(除非口袋有限)
因為會漏冷媒絕大部分都是銅管焊接處其次是銅管喇叭口接頭漏
一台冷氣裡幾10處焊接點...今天補好一個....花了幾千塊
吹個幾個月或幾年又漏....
所以還是換掉吧!!
廠牌還是建議大廠牌...台製白牌...
也是要看品質跟組裝水準


本文章最後由 編輯部女孩 於 2016-3-11 10:33 編輯


一般會漏冷媒的地方
通常都在內外機銅管連接的地方
鎖緊時最好有扭力板手(我做10年都是用經驗的)
或者是室外機逆止閥的地方
正常情況是旁邊還有兩個銅管帽鎖緊(遇過新機沒鎖正常,幾年後就從閥門地方洩漏)
抽真空時會洩漏
打到200PSI一定也會洩漏
只是洩漏點可能很小速度很慢
打200PSI高壓讓表看起來沒漏而以