找回密碼
 註冊

中油檢測23年查嘸鏽蝕

来源: maggie 2014-8-7 05:34 只看這個作者 |閱讀模式
0 1630
雄檢偵辦氣爆案,追查榮化破管的保養責任,因榮化始終推稱中油負責檢修,檢方連兩天約談中油及其檢測商金茂公司等人員,查出中油因凱旋路段管線與榮化管線緊鄰,為免鏽蝕交互作用,所以即使榮化未委託檢修,每3個月仍將榮化此段管線也進行陰極防蝕檢測,卻因二聖、凱旋路口亂設「幽靈箱涵」,管線騰空無土壤傳導檢測電極,而成盲點,未能先察覺破管。
榮化出事管線埋設,至今23年,檢方昨傳喚3年內承包中油防(鏽)蝕工程的岳軒、金茂公司的郭姓負責人和王姓經理,兩公司是受當初建造前述3管線的中油委託,進行大範圍的防蝕保養,且從未發現異常。成大材料系教授蔡文達說,若每次進行陰極防蝕測試的距離太長,很難發現管線中有3、4公尺是在箱涵裡懸空。
另根據美國石油協會標準,石油公司應每3至5年就做一次緊密電位測試,該測試以每3到5公尺為單位,精密檢視管線是否有破損、異位等。因此檢方昨又向中油調取最近一次(2007年)做的緊密電位測試報告,漏夜解讀當時該段管線是否就已經懸掛在箱涵中。
資訊來源:
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20140807/36006376/%E7%9E%8E%E4%B8%AD%E6%B2%B9%E6%AA%A2%E6%B8%AC23%E5%B9%B4%E6%9F%A5%E5%98%B8%E9%8F%BD%E8%9D%95


收藏
收藏0