找回密碼
 註冊
123
返回列表 發新文章

{樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法

21#
chaz0628 2010-12-13 20:50 只看這個作者
其實我還真的不太清楚
一個迴路的保險絲該加在哪
會跟電子流扯上關係呢{樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法7641

其實我指的第一時間差不多就是SZ大講的那種...
===================================
就拿一般家庭室內配電來講...
有人看過無熔絲開關的兩側是鎖綠色的線嗎...{樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法836

[ 本文章最後由 chaz0628 於 2010-12-13 20:51 編輯 ]
只要油箱加滿油,就沒有去不了的地方。
原文章由 chaz0628 於 2010-12-13 20:50 發表 {樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法1140
其實我還真的不太清楚
一個迴路的保險絲該加在哪
會跟電子流扯上關係呢{樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法154

其實我指的第一時間差不多就是SZ大講的那種...
===================================
就拿一般家庭室內配電來講...
有人看過無熔絲開關的兩側是鎖綠色的線嗎...{樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法371

我今天定義電流方向是與電子流反向
那請問今天電流真的是這樣流嗎??
"定意"是人類自己說的
所以電流並不是真的像生物跑步一樣,從正極出發,遇什麼先燒什麼
懂嗎?


"第一時間",應該是你講不清楚,而我又會錯意的產物
如你所說,同SZ自由心證

[ 本文章最後由 louis2923768 於 2010-12-13 21:13 編輯 ]
參與人數 1經驗值 +2 收起 理由
sz + 2 一切都是誤會,誤會 ^^

瀏覽全部評分總評分 :  經驗值 +2

23#
sz 2010-12-13 21:18 只看這個作者

回覆 21# chaz0628 的文章

所以不才當個和事佬,兩位別為了
實務理論證照什麼的爭論了好嗎,
兩位都對,只是論述上有所誤解而已 {樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法3350

我點出裝在正/負極上主要的差別,
是線路故障安全性考量,不是像 7#
說的 FUSE 放負極負載會先掛而無保護,
那與理論&實務事實不符,電流是同時到達
負極才形成,不是像燒炸彈引信那樣到哪算哪 {樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法2960

有要反駁這點的請繼續 {樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法9649
參與人數 1經驗值 +5 收起 理由
louis2923768 + 5 感謝和事老,小弟不在回文,謝謝 ...

瀏覽全部評分總評分 :  經驗值 +5

各位大大請息怒,大家平心靜氣討論討論,不然太"熱烈"的話,會讓小弟不敢跟隨先進們討論的說,不過小弟毫無學經歷更沒有實務經驗,倒是認為保險絲應該接在正極,假設負載被旁路出去產生大電流時,保險絲才會燒斷進而達到保護的功用,若保險絲放在負極,遇到上述情況則保險絲是不會燒斷的。
-------回歸正題--------
  感謝cake1386大大的分享,最近小弟正好在找開關,研究半天才找到符合需要的開關,其實原理跟接線方式就如大大所述,而大大是由開關外觀的機構來講解,小弟則從功能方面來幫忙補充一點資料:

  機械式的開關依照功能可以分為單刀單投、單刀雙投、雙刀雙投等型式,先以常見的SPDT講解英文簡稱:
【S】= single,代表單一的意思,同理也有D(double)=雙、T(Triple)=三等等樣式。
【P】= pole,代表極點的意思,在開關都會稱為”刀”。
【D】= double也有說是dual,都是指雙數的意思。
【T】= throw,拋,投,丟,投入,摔的意思,在這邊通常都翻成”投”或是”擲”。
  綜合上述【S】 P 【D】 T 直翻就是【單】 刀 【雙】 投 ,其中字母 P=刀 跟 T=投 是不會變動的,差別只是【 】內的字母會變動,依照裡面的變化就可以延伸出SPST=單刀單投、SPDT=單刀雙投、DPDT=雙刀雙投、DPST=雙刀單投、TPDT=三刀雙投....等等,熟計這規則下次大大們去電子材料行就可以很簡單的從英文簡稱看出【幾】刀【幾】投了,繼而快速找到所需的開關。
  此外機械式的開關還有NC 常閉(Normally Closed) 或 NO 常開(Normally Open),自動復歸,帶燈等等附加功能,在機構上則有搖頭(搖柄)、按鈕、蹺板、滑動、按鍵、觸碰、DIP指撥等各種型式可供選擇,可以依據自身的需求來採購,再提供一點小技巧,開關pin腳數量計算方式:
假設所需開關為【X】 刀 【Y】 投,則pin腳數量至少 =【X】+ 【X*Y】
以小弟想將單相半波改雙整流來說,若要保留原廠及雙整流兩種模式來靈活運用的情況下,就需要增設一組雙刀雙投開關,像是"日製 2段6P 10A大搖頭開關(ST-210N)"或是” 2段6P 10A大滑動開關(9218)”兩種都可以,以上面公式來算,雙刀雙投開關,X=2 Y=2 --------pin腳數 =2+2*2 = 6;也就是兩段開關6pin的只要耐電流足夠的都會合用。
最後,依照用途舉一些生活上常見的應用,繪製示意圖讓大家可以更容易的了解,請參考附檔,謝謝指教。

開關示意.JPG (301.84 KB, 下載次數: 2407)

{樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法9611
25#
chaz0628 2010-12-13 23:07 只看這個作者

回覆 22# louis2923768 的文章

我知道是我沒講清楚{樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法2177

所以我的意思其實是跟SZ大一樣的...
只是沒用圖文說明清楚而已...抱歉啦...{樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法5573

我經常性回文回一半...想到才慢慢補上{樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法9238
只要油箱加滿油,就沒有去不了的地方。
原文章由 louis2923768 於 2010-12-13 21:11 發表 {樂趣 DIY(零件篇)} 三種開關接法5891

我今天定義電流方向是與電子流反向
那請問今天電流真的是這樣流嗎??
"定意"是人類自己說的
所以電流並不是真的像生物跑步一樣,從正極出發,遇什麼先燒什麼
懂嗎?


"第一時間",應該是你講不清楚,而我又會錯意的產物
如你所說,同SZ自由心證


這位大大息怒
只能說..."你太鑽牛角尖了"
我想問跟電子流有啥關係??
如果 要論知識
就往下看吧...




保險絲會燒的定義
是流過保險絲的"電流"大於保險絲上的標示額定電流
如 短路 或負載過大
都有可能造成保險絲燒斷
當然是這種電的東西 有很多種可能

1 . 例如短路好了...
電流很大稍微懂電的都知道 保險絲20安培(A)照樣燒
但是20安培(A)的電流當中...
這個迴路流經的零件有幾樣能承受這個電流值
承受不住 當然也會壞
但是 "保險絲"的定義 就是為了保險
如剛好有有個零件故障 沒辦法造成開路
這時候就還是必須靠保險絲來啟斷 保護電路

再來是 如果迴路上都是鎢絲燈泡呢?
這時候 如果有短路現象 燈泡還不見得會燒斷
斷的就是"保險絲"了

2 . 負載
P = V * I
P是瓦特數(W)
V是伏特數(V)
I  是電流值(A)

這是不變道理
例如使用1W 4V的LED 20顆
就是20W = 4 * α   (α代替電流數值)
推算20W = 4 * 5  
所以 電流就是5安培(A)
這時 如果保險絲選擇5安培(A)以下
保險絲就會斷 反而 20顆LED沒事

當然 照能量不滅定律來說
進入電路的電流 也要等於出來的電流
保險絲 裝在正極 與負極 都沒差
照電工法規
在正極加裝保險絲比較好
因為電流是從正極方向往負極行進


參考資料 : 自己 (乙級室內配線 甲種電匠 丙級工業配線 丙級工業電子)
很多人好像以為電子是真的一顆東西再跑
大錯特錯
金屬上有很多電子
電池給他們壓力 他們整條導線電子一起動 這才叫電流

電流的定義為  單位時間內流過截面積的電子數
當電子數比他截面積所能容忍的還大 就會燒斷

就像水流  一根裝滿水(電子)的管子(導線)與抽水馬達(電池)
水(電子)太多 壓力(電壓)太大 水管(保險絲)就爆了

[ 本文章最後由 stu80409 於 2012-4-27 00:56 編輯 ]

回覆 26# f19850625 的文章

你第二點最後有問題

電流不是從正流到負的 不管是電流還是電子流

電子都是同時移動的 所以才有電子移動速度是光速的講法
那是指進去一個電子 出去時一個電子會被推出來
但是電子流動速度 大約每秒10000公尺

打從心裡佩服

看完樓上各位前輩一大片回覆,又學到了好多東西啊,不過老實說版上懂電機跟電子的人真的是好多啊!

小弟我真是打從心裡佩服! 100.gif 真的...
保險司位置,電工及電子的習慣性會將江保險司位置放置在電池正電後 負載前,而開關位置就不一定,大部分會放置在負載後方,略稱為負電開關