找回密碼
 註冊
123
返回列表 發新文章

PUMA空壓機3.5HP 會不會跳電

還是從冷氣插座分出220v的電來用吧。如果要賭用110V的電不會跳,那這迴路上不能其他耗電多的電器產品,而一般插座都是多個孔共用一個NFB,如果有,時常壓降的話易傷電器。
從冷氣那分,至少冷氣空壓機二擇一而已,電線使用還是不要吃到太剛好,因為NFB也不是不會故障的,機率低而已。

給個讚

讚: 5.0
讚: 5
  發表於 2019-3-13 18:07
好想和你談一場你爸拿1000萬叫我離開你的戀愛
22#
02933 2019-3-12 00:29 只看這個作者
家裡地下室車庫是2HP的空壓機
另外有一台很耗電的老除濕機都一直開著,還有一台大工業電扇...

是從沒跳過電

給個讚

讚: 5.0
讚: 5
  發表於 2019-3-14 22:20
直接在總開關後面裝一個無溶絲開關後拉一條專用的給空壓機比較好

給個讚

讚: 5.0
讚: 5
  發表於 2019-3-13 18:07
24#
foxlee 2019-3-12 08:50 只看這個作者
除了不能用延長線之外,插座如有兩個孔,只插一個空壓機的插頭,另一孔不要使用,這樣應該沒問題!
跳電事小,只怕過載使用造成電線走火而已!
有空順便檢查一下你家電箱的過載保護裝置是否正常,畢竟那是最後一道關卡!
老房子的話更要檢查!
參與人數 1紅利點數 +1 收起 理由
c25257049 + 1 感謝分享

瀏覽全部評分總評分 :  紅利點數 +1

直接接配電廂的電,再加個電磁開關,後面加個過負載保護,自己去買多少安培的都有,那個東西電流太大一定會跳掉,很敏感.
TWNO.1 發表於 2019-3-11 20:01
沒跳過.
不過 19A 已經是2.0mm單芯線的極限
沒出事只能說是 人品佳、運氣好 =_=

請問您是用什麼方法測量空壓機的電流呢 ?
我手上有勾錶 但不知如何使用
但一般測電器的電流不是勾在設備的電線上
好像需要剪外皮將裡面的線分開呈兩條才測的到...

給個讚

兩條 2.0mm 單芯線 一端公插 + 一端母插 這樣就有線可以勾勾錶  詳情 回覆 發表於 2019-3-14 22:49
謝謝各位提供的意見
我今天已經購買PUMA 3.5HP的機種了
實際測量家裡的電壓117V左右
針對三個比較常用的插座 分別做了測試
將空氣全部洩氣到0KG 再開始打到8KG
同一個插座重複做兩次...
目前看起來都很正常 沒問題
另外服務站的老闆提到 在0~1KG時電流會比較大
他們在硬體上有做一個穩壓的功能
好像是附近有一個裝置會噴空氣出來直到超過1KG才停
28#
TWNO.1 2019-3-14 22:49 只看這個作者
c25257049 發表於 2019-3-14 22:19
請問您是用什麼方法測量空壓機的電流呢 ?
我手上有勾錶 但不知如何使用
但一般測電器的電流不是勾在設備 ...

兩條 2.0mm 單芯線
一端公插 + 一端母插
這樣就有線可以勾勾錶
家裡的內裝電線如果太久,建議重總開關拉一條線
所謂15A等級雖然不會跳電
但電線會發熱而照成危險