i5978 發表於 2013-12-2 09:48
版主,我想你忘了一個東西就是接點,繼電器有接點,因瓦數不同火花(電弧)大小也不同,接點會產生火花,因 ...
之所以會舉 FUSE 當例子,是要明白表示 FUSE 基本上
不考慮"電壓",因為在回路中它必須接近 0 電壓降(理想值),
才能確保後面的控制電路/負載不會被它吃掉部份電壓,
就如同你用三用電錶量電流時,電錶本身的串聯阻抗
要接近 0 才是好的電錶(不會產生分壓作用)
套在繼電器上,它的接點既然是開關作用,理論上這個開關
也必須接近 0 電壓降,才能確保不會造成分壓效應,如果以
這樣來考量,那麼"電壓"對於繼電器接點也屬不考慮的部份,
因為在電路理論上開關=0電阻=沒有電壓降,電壓理應全部
落在負載上
但事實上我們都知道 0 阻抗是不可能的事,隨著接觸火花
所造成的壽命短縮(熔損/積碳),才有了"壽命曲線"讓你推估
你的用法(電流&電壓)大約會讓RELAY有多少次開閉的電氣壽命
也就說(結合 14# 站友的論點),廠商會預先推估不同電壓/電流
使用上對接點造成的影響程度,來畫條斜線告知你電壓高於多少,
你得酌量減少你的電流值,才不會加速接點夭折?
回頭看看 OMRON 提供的壽命曲線,看 AC250V 跟 AC120V 的
曲線,也的確能看出廠商有告知你,即便是使用電流相同,高電壓
的使用壽命就是會低於低電壓(因為火花、電弧程度不同),
壽命曲線很明確告訴你這點
回過頭來看開閉容量的最大值曲線,OMRON 卻未將上述考量
回歸到這個曲線進而產生出有斜坡的曲線,為什麼? 我想它
認為這是兩碼子事:我的接點有這個能力,你要這樣用 OK,
但我也告訴你不同用法壽命不同,你自己看著辦...
那麼,接點容量標示便會回歸到一開始很理論的:電流為主,
DC15V 10A、DC30V 10A(依圖表曲線所示) 以及
AC125V 10A、AC250V 10A 這樣的標法,而不會自動
"折舊"成 DC15V 10A、DC30V 5A (舉例)這樣的差異標示方式
不過...我總算有點明白那種奇怪的標示方式是怎麼來的:
由廠商自訂的"折舊理論",為的是讓使用者使用條件所產生的
壽命結果皆符合於某電氣壽命區間,那麼 REALY 掛掉時的
壽命值就不會相差太多(如同 14# 站友所說)
以 OMRON 的畫法:合乎理論、也標示了壽命曲線會有所不同,
認真來看這樣才是對的方式吧 ^^
先前我執著於接點=0電壓這個理論,認為接點電流不應該會變,
沒考量火花/電弧造成接點壽命影響,間接使製造商回歸限制
使用條件來成就其壽命值,真是一大失誤,感謝幾位先進的指點 ^^
那麼結論就是:各種標示都有其考量,沒有絕對的對/錯,
使用上龜毛一點的還是去找找廠商的 DATASHEET 看一下,
依接點容量曲線&壽命曲線去估算你的 RELAY 能撐多久,
一般使用者就依 RELAY 上面標示的當參考基準囉
嗯,不知還有哪位先進要補充的? ^^
(集膚效應...嗯...好像還是沒考慮在內 ) |