好奇的查了一下所謂變頻發電機跟傳統的到底差在那裡?
原來是差在轉速上,傳統的運作轉速是固定的,且都是中低轉速在運作
而變頻發電機當負載大時,轉速會自已拉高,就像騎重機在拉轉速增加馬力一樣.
那以耐用度來說,傳統的應該會比變頻的耐用吧?
像我這台,我自己把運作時的輸出電壓調到輸出150v的電壓輸出
這種傳統的都有一棵羅絲能調輸出電壓,跟調怠速一樣簡單.
然後再外接一台穩壓器來作電壓的自動調節,所以穩壓器出來那端一樣是110v
但若燒開水熹東西時,負載雖然加大,但因為我把發電機調到150v的交流輸出
所以高負載時的壓降仍能在100v以上,然後穩壓器會自動升降壓到穩定的110v輸出
所以好像跟變頻發電機的電壓輸出方式已經沒什麼差別了,一樣都是會自動去調整電壓輸出.
因為這台發電壓發出來的電不穩,都會在130~150間飄動
所以買過ups穩壓器來接看看,裡面也有一棵很重的穩壓線圈
但奇怪的是插家裡的插頭,正常開機指示燈會亮,但插到發電機上,開機指示燈不會亮,
顯示的是停電使用內部電池在供電的燈號
查了一下資料, ups要接上avr才能再接到發電機上,
不能直接做連接,ups無法接受發電機發出來的交流電
發電機輸出的交流電雜訊太多,ups不接受這樣的交流電
後來一樣偶然在賊仔市買了穩壓器,回家接發電機試, 出來的電壓就能穩定在110v,不會再飄動
然後再接ups上去看看,果然接上avr後出來的交流電非常乾淨,ups能吃了.. 本文最後由 cb400 於 2021-5-24 23:00 編輯
|