火花消除器可否用在家用AC110V插座上?

来源: 其他 sz 2016-2-12 10:46 只看這個作者 |閱讀模式
13 13168
未知的領域,又牽涉到市電,一個弄不好蠻危險的 ^^"

我想要在某充電器上加裝火花消除器,以避免插頭在
插上瞬間爆出火花,找了不少資料,有找到這個圖示:
火花消除器可否用在家用AC110V插座上?6002

像圖二那樣,AC/DC 通用,意思就是說,我只要買個
火花消除器並聯焊在 AC110V 插座的 N、L 兩端?
但我沒辦法保證 r=R(因為插座要插什麼電器用品不一定)
那我應該買什麼規格的火花消除器呢?
AC250V 0.1uF? 0.47uF? 100Ω? 500Ω?

如果要用手上的材料自己做的話,電容
要用哪一種(陶瓷/ 鉭質/麥拉/金屬皮膜...)?
電阻要用幾瓦的較適當?

火花消除器可否用在家用AC110V插座上?8358

資料找越多,越覺得霧煞煞,不敢動手... ><"
請各位前輩幫個忙囉 ^^"

收藏
收藏0

網友回覆13

跳到指定樓層
2#
sz 2016-2-12 12:32 只看這個作者
剛剛硬著頭皮動手試了一種組合:
0.33uF 250V 麥拉電容+100Ω 1/2W碳膜電阻
二個串聯後並接在插頭 L、N 兩端

空載測試...沒爆掉,應該是可以用,
接上充電器,火花還是很明顯 ~"~
有空再去買"火花消除器"試試看好了火花消除器可否用在家用AC110V插座上?2556
本文章最後由 stu80409 於 2016-2-12 14:01 編輯

在接觸瞬間會跳火,這只能再加一個開關並250V以上0.01uF電容
最快的方法就是買附開關的插座或延長線了




給個讚

讚: 5.0
sz
讚: 5
這也是另一種方式,多謝啦 ^^  發表於 2016-2-12 14:32
4#
OGER 2016-2-12 14:38 只看這個作者
固態電驛有這功能原件簡寫名稱應該是叫SSR吧,你要充啥東西需要用到火花消除器?進口轎車?

不同的設備有不同的最佳對應方式!

5#
sz 2016-2-12 15:40 只看這個作者
本文章最後由 sz 於 2016-2-12 15:41 編輯
stu80409 發表於 2016-2-12 13:58 火花消除器可否用在家用AC110V插座上?2074
在接觸瞬間會跳火,這只能再加一個開關並250V以上0.01uF電容
最快的方法就是買附開關的插座或延長線了

剛剛翻出了以前買的中間式開關,像這種: (網路借圖)
火花消除器可否用在家用AC110V插座上?3761

將左側直通的銅片去除,挖出空間放早上測試無效的
RC組(麥拉電容&電阻),並聯在接點的兩端,電源線
一條剪斷接在右側接點上,另一條維持原狀經過左側
麥拉電容上方
經測試開/關時都沒有出現火花 火花消除器可否用在家用AC110V插座上?8564
暫時先這樣,期待有前輩指導好方法直接從插座/插頭
處理掉火花的問題 ^^

6#
sz 2016-2-12 15:45 只看這個作者
OGER 發表於 2016-2-12 14:38 火花消除器可否用在家用AC110V插座上?2954
固態電驛有這功能原件簡寫名稱應該是叫SSR吧,你要充啥東西需要用到火花消除器?進口轎車?

不同的設備有不同 ...

SSR? 那是取代傳統接點吧? 不過我的問題不一樣喔

剛敗入一台充電器,一端 DC12V 夾電瓶,一端 AC110V
插電源,幾乎每次插電源都會有不小的火花產生(不論
DC端有載/無載),才會想要消除它 ^^"
7#
OGER 2016-2-12 17:25 只看這個作者
sz 發表於 2016-2-12 15:45 火花消除器可否用在家用AC110V插座上?7370
SSR? 那是取代傳統接點吧? 不過我的問題不一樣喔

剛敗入一台充電器,一端 DC12V 夾電瓶,一端 AC110V

你的插座有沒有老化?用多久了?

無載都有火花那大概就是你的插座有氧化造成接觸不兩產生的!!

這現象幾乎只有老插座發生,以我個人維修過來的經驗來看

話說無載其實也是有負載拉,只是很小可以視為無載,或者插座一次側串一個開關也可以解除這問題
若是重負載電器設備 插入瞬間也會出火花
9#
sz 2016-2-12 20:51 只看這個作者
OGER 發表於 2016-2-12 17:25 火花消除器可否用在家用AC110V插座上?1200
你的插座有沒有老化?用多久了?

無載都有火花那大概就是你的插座有氧化造成接觸不兩產生的!!

插座...最近剛裝(新品)
也插過不少電器用品,不曾有那麼明顯
爆火花的現象,所以很不爽,想改善 火花消除器可否用在家用AC110V插座上?6904

充電器沒有電源開關,一插電就工作
(輸出端即有 14.1V),估計是一上電
瞬間電流較大(標示 180W MAX)造成

因為還有保固,在不去動充電器的前題
下只能從其他地方著手了,就連那顆
中間開關也是自己再做一條"延長線",
在延長線中間接上開關

等過保後我應該會拆開充電器找地方
加裝電源開關(順便並聯RC火花消除器)
火花消除器可否用在家用AC110V插座上?9770
火花產生的原因是電感性負載,常出現在充電器、變壓器等
而接觸不良是火花讓接點氧化造成

再來還有個NTC熱敏電阻,但缺點是關機後馬上開機會無作用!

給個讚

他這案例是電容性負載不是電感性負載造成的  詳情 回覆 發表於 2018-10-5 17:21